Ohřev TUV

Teplo a voda 7 příspěvků Poslední příspěvek:
Veronika Kašparová 2. 1. 2017 19.14

Dobrý den, ráda bych se zeptala, bydlím v domě, který má dole v přízemí vlastní kotelnu / kotel. Podlahová plocha TUV- ohřev 1522,61m². Ohřev TUV je pro rok 2015 372GJ na 235m3, což je 1,58 GJ na ohřev 1m3. Není to v rozporu s vyhláškou č.194/2007, protože uvedené množství spotřebované energie pro ohřev vody je vyšší než limit? Děkuji, Kašparová

Pet reaguje na: Veronika Kašparová 3. 1. 2017 7.31

U nás jsme loni na ohřev 382 kubíků studené vody a na doohřev cirkulující vody spotřebovali 98,5 GJ tepla, takže na ohřev kubíku vody připadá 0,25 GJ tepla. Napište, kolik kubíků teplé vody jste spotřebovali v červnu, červenci a srpnu a kolik GJ tepla jste spotřebovali v těchto třech měsících a já Vám spočítám, kolik GJ tepla jste skutečně použili na ohřev vody v loňském roce. Připadá mi to, že někdo u Vás přesunul část tepla na topení v bytech a společných prostorách do ohřevu vody. Fyzikální principy by měly platit všude stejně, to byste při takové spotřebě tepla měli mít v kohoutcích místo teplé vody vysokotlakou přehřátou páru! Reklamujte to,

Veronika Kašparová reaguje na: Pet 21. 1. 2017 17.00

Dobrý den,


Předem bych ráda poděkovala za odpovědi.

"Napište, kolik kubíků teplé vody jste spotřebovali v červnu, červenci a srpnu a kolik GJ tepla jste spotřebovali " ............ tohle bohužel nevím, kotelnu vlastní majitel, bydlím v nájemním bytě, do kotelny nájemníci nemají přístup, já jsem jen nájemník, který letos, 5.12.2016 obdržel roční vyúčtování za rok 2015 :-( Veronika

 Jarmila Trčková, ista Česká republika (celkem příspěvků: 28) reaguje na: Veronika Kašparová 9. 1. 2017 10.40

Dobrý den,

měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody řeší vyhláška č. 194/2007 Sb. Pokud jsou poskytnuté údaje v pořádku je měrný ukazatel nad limit. Zvýšení měrného ukazatele je však způsobeno konečným spotřebitelem vlivem malého odběru teplé vody, proto se vzniklé náklady v Kč rozúčtují mezi konečné spotřebitele v domě. Krajní limit uvedený ve vyhlášce činí 0,3 GJ na 1 m3 s možným navýšením 50% = 0,45 GJ na 1 m3, což odpovídá v průměru spotřebě 10 m3 na osobu a rok.

S pozdravem

Jarmila Trčková

Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení ve společnosti ista Česká republika s.r.o., www.ista.cz

 Spolupracující odborník
Veronika Kašparová reaguje na: Jarmila Trčková, ista Česká republika 21. 1. 2017 18.01

Dobrý den,

víte, on to majitel dříve dělal tak, že právě přesouval GJ z TUV na UT, neboť pokud ohřev vody ( TUV ) byl nad 0,60 GJ na kubík, přesunul GJ. Jenže letos to neudělal, trvá si na svém a najednou mám nedoplatek na položce TUV 18 000 Kč, který jsem dříve neměla. O těchto přesunech jsem se dozvěděla náhodou. Na základě jaké vyhlášky může majitel takto jednat? Tj. dle toho, jak se mu to hodí, přesunout spotřebu GJ z TUV na UT? Oprávněně se domnívám, že to dělal právě proto, aby ohřev vody nepřesáhl vyhlášku č. 194/2007 Sb..

projektant reaguje na: Veronika Kašparová 10. 1. 2017 11.56

Rozhodně jeto vše velmi špatně. Teoretická potřeba tepla naohřev 1 m3 vody z 12 °C na 55 °C obsahuje cca 0,18 GJ/m3. Vše, co je navíc, jsou ztráty tepla vkotelně,rozvodech, atd. Pokud vyjdeme z Vašeho údaje 1,58 GJ/m3, potom lze říci, že je účinnost ohřevu vody 0,18/1,58 = 0,155, tj.pouhých 15,5 % a to nemá obdoby. Již 50 % je špatně. Mělo by být více, bývá 60 až 70 %. Je to varovné !!!

Veronika Kašparová reaguje na: projektant 23. 1. 2017 20.02

Dobrý den,

to jsem udělala, reklamovala a jediné co mi přišlo je:

"U předmětné plynové kotelny k nárůstu nedošlo. Všechny hodnoty odpovídají klimatickým podmínkách, cenovému vývoji i účinnosti této plynové kotelny. Dále připomínám, že ve fakturaci uváděná spotřeba teplé vody je pouze orientační, podstatná je celková spotřeba plynu".

Kde bych to tedy mohla reklamovat jinde? Dům je z roku 1956. Pravda, je sice nezateplený, ale myslíte, že se mohu tedy opřít o vyhlášku č. 194/2007 Sb.., .............. Krajní limit uvedený ve vyhlášce činí 0,3 GJ na 1 m3 s možným navýšením 50% = 0,45 GJ na 1 m3?

Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna ista
Reagujete na původní dotaz: Veronika Kašparová

Dobrý den, ráda bych se zeptala, bydlím v domě, který má dole v přízemí vlastní kotelnu / kotel. Podlahová plocha TUV- ohřev 1522,61m². Ohřev TUV je pro rok 2015 372GJ na 235m3, což je 1,58 GJ na ohřev 1m3. Není to v rozporu s vyhláškou č.194/2007, protože uvedené množství spotřebované energie pro ohřev vody je vyšší než limit? Děkuji, Kašparová